接头包缠绝缘层是怎样的电线电缆衔接
接头包缠绝缘层是怎样的?

为了进行衔接,把导线衔接处的绝缘保护层去除。为确保安全用电,在导线衔接完成后就必须对已去除绝缘层的部位进行绝缘处理。接着,康复导线的绝缘才能。导线康复绝缘后的绝缘才能不得低于导线原有的绝缘才能及强度。

一般运用绝缘胶带对导线衔接处理进行包裹缠扎。一般电工常用的有黄油带、涤纶薄膜带和黑胶带、塑料胶带、橡胶胶带等。做绝缘康复时,绝缘带的起点应与线芯有两倍绝缘带宽的间隔。包缠时黄蜡带与导线应坚持必定倾角,即每圈压带宽的1/2。包缠完第一层黄蜡带后,要用黑胶布带接黄蜡带尾端再反方向包缠一层,其办法与前相同,以确保绝缘层康复后的绝缘功能。

包缠处理中应该用力将胶带环绕紧,留意不行稀少,更不能露出线芯以确保绝缘质量及用电安全。在湿润的场所应该运用聚氯乙烯绝缘胶带或许涤纶绝缘胶带。

5.导线头与设备衔接的具体办法是什么?

衔接发生在导线头与接线盒、接线端子板等配电和用电设备进出线接线柱或接线螺栓处。线路与设备的衔接在实践用电中,比线路之间的衔接更为遍及,虽衔接处理较简单,健壮性也相对较强,但由于接点多,也是最简单发生电气触摸不良,形成安全事故的环节之一。因而,具体给我们解说一下。

常见衔接方式有顶压和旁压两种。

(1)顶压衔接

即线头刺进接线柱孔内,沿螺纹孔旋动螺杆,使杆头直接紧压在导线头上。要求和应留意的是:

A.插线孔的巨细必定要与导线截面相匹配。制止减小导线截面再刺进孔内的做法,当截面过多小于孔截面时,应对导线插接部分进行并股加粗处理。

B.多芯导线进入插孔前,外部应包缠一层导电功能杰出,质地柔软,健壮防腐的金属薄皮,以防导线头遭到螺杆头顶压时,发生松懈、断股现象,影响电气触摸效果。常用的铝导线特别应留意此点。

(2)旁压衔接

即运用接线螺栓,将导线“绕钩”在螺杆上,再旋动螺母紧压。其要求和应留意的有:

A.在条件答应时,应尽量选用成型导线头接线端子,即先在导线头衔接成型端子,再对端子进行压接。

B.小截面单芯铜线(一般10mm2以下)、多芯铜线(2.5mm2以下)、单芯铝线(2.5mm2以下)与接线端子可直接衔接(还包含顶压式),但多芯线宜先拧紧搪锡后再衔接。

C.多芯及大截面单芯铝线、大截面铜线衔接时,应先焊或压接成型接线端子后,再与设备螺栓衔接。

D.当接线螺母压接单芯导线克己端子(行将线头弯成半圆钩状端子)或成型端子时,应将绷簧垫圈(一般为高碳钢再经发兰处理)置于端子下面(在绷簧垫圈上再多用一个平垫圈),使电流不经电阻大的绷簧垫圈直接流向平垫圈→螺母→螺杆,以削减触摸电阻。

E.当螺栓压接两根克己接线端子时,在两接线端子中心应添加一个金属平垫圈,以增大导线触摸面积,下降触摸电阻。

F.当电流由一个导体(A)经过接线螺栓向另两个导体(B、C)传输时,应将A夹于B、C之间衔接,以避免电能传输发热会集在一个触摸面。

G.有时为了计量,往往在电流引进或引出母线、闸刀、稳妥等接线处夹接一小截面导线,从减小触摸电阻、下降温度动身,应避免将小截面导线夹于两大截面导线之间,使大截面导线直触摸摸。

H.对电磁开关等重要的接线螺栓,应尽量运用接线功能上相当于绷簧垫圈与平垫圈组合,具有杰出抗震防松效果的“∧”形导线压接金属垫圈。但应依据导线截面巨细挑选适宜的“∧”形垫圈,即应当“∧”形垫圈在紧固螺母旋紧后,垫圈下沿应距底板平面留有0.5~1.5mm的空隙,避免“反效果力”对增大触摸压力起阻止效果。