欢迎你,游客 | 登陆 | 注册 |
 广东华新电缆实业有限公司产品交流平台
  你的位置:广东华新电缆实业有限公司产品交流平台华新电缆原材料交流→ 浏览帖子:矿用高压橡套电缆接头冷补硫化效果迄今为止
你是本帖的第 490 位阅读者
 『 帖子主题 』:矿用高压橡套电缆接头冷补硫化效果迄今为止

admin


金钱:31200
经验:5053
魅力:5053
帖数:46
等级:15
『 版主 』
  信 息  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用楼   顶

矿用高压橡套电缆接头冷补硫化效果迄今为止
 ⑵矿用高压橡套电缆接头冷补硫化效果迄今为止,该公司铁矿已经对采矿场7台主体设备的高压橡套电缆接头全部进行冷补硫化处理。该矿多年的实践证明,此种处理技术很好地解决矿用高压橡套电缆接头故障问题。

  ①耐水性试验。
  他们将硫化好的高压橡套电缆接头部位放入水中使用,从未发生一起电缆接头接地、短路等现象。在雨季因电缆接头造成的停电事故也几乎为零。根据该矿的统计数据,采矿场矿用高压橡套电缆接头采用冷补硫化工艺之前,1~7月的故障次数分别为8、11、12、14、17、20、22次;采矿场矿用高压橡套电缆接头采用冷补硫化工艺以后,1~7月的故障次数分别为0、1、0、1、2、2、2次。从该矿采矿场矿用高压橡套电缆故障统计曲线图表也可以看出,采用冷补硫化工艺之前的曲线波动幅度较大,矿用高压橡套电缆的故障率随着雨季到来急剧增加;采用冷补硫化工艺之后的电缆接头防水性能良好,无论冬季、雨季都能够保证正常输送电。

  ②成本分析。
  该矿采矿场矿用高压橡套电缆采用冷补硫化工艺之前月故障平均次数l5次,接头直接消耗费用为l500元/月,全年平均电缆消耗费用为8300元/月,因接头造成的产量损失为l3608元/月,总消耗为23408元/月。采用冷补硫化工艺以后,每个接头胶料消耗为76.5元,高压自粘胶布费用为l7.5元/月,接头直接费用为6700元/月,产量损失为328元/月,总费用消耗为7ll3元/月。全年节约矿用高压橡套电缆23408-7ll3=l6295元/月。

  ⑶体会
  经过冷补硫化的矿用高压橡套电缆接头具有良好的防水性、电绝缘性且安全可靠,特别适合于雨季生产作业;整个硫化过程现场操作,简单方便,由普通工人即可完成,接头处理时间短,恢复生产快;经济效益可观,每年可以降低综合成本195540元;具有良好的抗拉和抗压机械强度。

状态:
2019-4-12 15:34:00
共有 0 页, 0 张回复帖,每页有 10 张贴子 >> [ ]
页码:

快 速 回 复

 用户信息:用户名: 没有注册? 密  码: 忘记密码?

帖子内容:

  • HTML标签: 不可用

  • UBB标签: 可用

  • 贴图标签: 可用

  • Flash标签:不可用

  • 表情字符转换:不可用

  • 最多15KB

  •     [按 Ctrl+Enter 直接发送]


    欢迎来到 广东华新电缆实业有限公司产品交流平台
       
    本论坛言论纯属发表者个人意见,与本论坛观点无关,如有侵权,请来电告知,我们立当删除