第二,XLPE热老化实验改变率超支的问题。检测时,假如拿到试样,当即制样,按惯例放入烘箱老化,往往会呈现老化后抗张强度、开裂伸长率改变率超支的现象,对这种成果下断定有必要稳重。这种现象不彻底由于老化功能不良引起,有或许是由于XLPE没有彻底交联(从XLPE电缆料热延伸随温水中放置的时刻曲线能够看出,当热延伸合格时,并不代表该试样彻底交联),而放入老化箱后,XLPE仍在完结其交联进程,这就导致抗张强度添加,开裂伸长率下降,终究改变率超支。由于完结老化时刻较长,一旦实验完毕后再发现问题就比较费事,因而,有必要让试样彻底交联后再进行老化实验。
综上所述,可见断定XLPE热延伸、热老化功能应该考虑特别要素。从事第三方查验的人员,既不能草率为实验成果下结论,由于这样做存在着把合格的产品误判为不合格的危险;也不能由于下结论有难度而避开这两项实验不做,这样有或许让不合格产品或冒充伪劣产品漏检。因而,进行上述两项实验前,扫除试样没有交联或彻底交联的或许是有必要的。咱们发起用科学、合理的实验手法,供给公平、牢靠的测验成果。