JKYJ/QN是代表铜芯轻型交联聚乙烯薄绝缘架空电缆,那么Q代表轻型,后边的N是什么意思
在北京投标文件,JKYJ/QN是代表铜芯轻型交联聚乙烯薄绝缘架空电缆,那么Q代表轻型,后边的N是什么意思(国标中没有加N)?在GB/T14049-2008(10kV架空绝缘电缆)中为何只要铝芯和铝合金芯轻型薄绝缘架空电缆的类型表明办法,唯一没有铜芯轻型薄绝缘架空电缆的表明办法,这是为什么呢?请哪位专家帮助回答一下。
现在的用户都是自编类型,底子不考虑规范,只要问用户了。
这是北京电力公司自编的类型,电缆的绝缘厚度按轻型的2.5mm,但规范上10kV轻型架空电缆是没有内屏的,而北京电力公司要求有内屏,所以在Q的后边加个“N”,代表内屏蔽层。这类非标产品咱们几年前就给北京供货了。